Вопрос правильно ли на схеме подключён кондёр к 2 ноге 232 микросхемы собрал не работает старый собранный из Радио 8 2007 работает нормально схемы почти одинаковые кондёр к 2 ноге подсоединён по разному?

#262
Viktor

    Продвинутый пользователь

  • Проверенные
  • 428 сообщений
  • ГородПолтава
vvn
Что мешает переподключить второй конец
конденсатора на + ?
По разпиновке для ST232 нужно на плюс.
http://html.alldatas…91/4/ST232.html

#263
Yarik_22

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • 53 сообщений
  • ГородБарнаул
Приветствую! начал собирать данный программатор (УРА!!!)) правда вместо мк 74LS00 купил 74AC00 сказали что аналог к555ла3. по даташиту чет пока не разобрался - вроде подходит.

Подскажите хорошим советом - стоит ее ставить или нет?!



#264
Yarik_22

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • 53 сообщений
  • ГородБарнаул
P.S. скинте ссылку на ic-prog, а то на форуме все ссылки 404 ошибку выдает)))

за ранее спасиБо!



#265
Nikolai4

    Создатель

  • Администраторы
  • 1212 сообщений
https://bezkz.su/11/1/icprog106B.rar

#266
Yarik_22

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • 53 сообщений
  • ГородБарнаул
Доброго времени суток!

Собрал это устройство, вот что получилось -

Прикрепленный файл  IMG_00416.jpg   106.57К

Прикрепленный файл  IMG_0046.jpg   106.57К

порадовался - включил… и не работает)))

в общем ситуация такая.... после 7805 - 5В, после 7808 - 12,8В(стабилизаторы немного греются - это нормально?!), все светодиоды горят при нажатой кнопке "PIC" кроме светодиода VPP ( я так понял - это нормально), на Vcc - стабильно - 5В, а при нажатии "Читать микросхему" на VPP напряжение поднимается до 1.3В и падает, на Clock - 0.6В и не меняется,а на Data - 0В, а светодиод VPP в этот момент загорается и тухнет, программа считывает 0000.

Менял все транзисторы - результат такой же.

как проверить COM-порт? на каком выводе и сколько вольт должно быть?!

За ранее спасибо за все советы и замечания - которые надеюсь услышать)!!

P.S. комп должен как то реагировать на подключение программатора, а то у меня ни чего не происходит.






#267
Yarik_22

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • 53 сообщений
  • ГородБарнаул
появились новые данные: теперь на выводе VPP напряжение достигает 7 В, но я просто поменял тип микроконтроллера в программе с какогото на этот (см рис.)

Прикрепленный файл  Новый рисунок (4).bmp   925.49К



МИСТИКА)

#268
Viktor

    Продвинутый пользователь

  • Проверенные
  • 428 сообщений
  • ГородПолтава
Yarik_22
Какое напряжение на входе ?
Какой прогой пользуешься ?
На VPP что то маловато, должно быть около 13В.

#269
Yarik_22

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • 53 сообщений
  • ГородБарнаул
на входе где то 25В

IC-prog



#270
Viktor

    Продвинутый пользователь

  • Проверенные
  • 428 сообщений
  • ГородПолтава

на входе где то 25В

IC-prog


За прогу уже увидел раньше, настроил ее правельно ?
БП уменьш до 15-16В и стабилизаторы не будут так греться,
особенно 5 вольтовый.

#271
Yarik_22

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • 53 сообщений
  • ГородБарнаул
Viktor ОК зделаю

а вот с остальным что делать, я так подозреваю, что дело в ком-порте....



#272
Viktor

    Продвинутый пользователь

  • Проверенные
  • 428 сообщений
  • ГородПолтава

Viktor ОК зделаю

а вот с остальным что делать, я так подозреваю, что дело в ком-порте....

Давно не пользовался, в проге есть тест программатора, почитай,
там должно быть управление портом.
Добиться напряжения на VPP а потом думать об ошибке чтения.

#273
Yarik_22

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • 53 сообщений
  • ГородБарнаул
вот только нашел этот тест - изучаю…

а из-за чего тогда на VPP скокнуло напряжение с 1,3 до 7 в после смены контроллера в программе, с чем это связано?!

#274
Viktor

    Продвинутый пользователь

  • Проверенные
  • 428 сообщений
  • ГородПолтава

вот только нашел этот тест - изучаю…

а из-за чего тогда на VPP скокнуло напряжение с 1,3 до 7 в после смены контроллера в программе, с чем это связано?!


С помощью теста включи VPP и смотри с 3 ножки порта как проходит сигнал
и как работают транзисторы.

#275
Yarik_22

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • 53 сообщений
  • ГородБарнаул
в общем все оказалось гораздо проще.... ком-кабель который я купил оказался совсем китайским - все провода там были перепутаны,перепаял, теперь все работает, правда напряжение на Data и Clock немного завышены, где то на 0.1-0,2В от номинальных Прикрепленный файл  s5487746.jpg   13.58К - но думаю эт допустимо.

еще вопрос: когда напряжение падает на Vpp вконце наблюдается не большой скачек напряжения - на сколько это не хорошо?!)



#276
Nikolai4

    Создатель

  • Администраторы
  • 1212 сообщений
при прошивке Vpp подымается до 13В потом падает, это так и должно быть, а что за скачок после спада…большие электролиты стоят…

#277
Yarik_22

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • 53 сообщений
  • ГородБарнаул
все по схеме, только после 7805 на 22мФ стоит один и все…

соответственно диод VPP два раза моргает, у меня такой сигнал с 3 ножки ком порта идет, может он не исправен?!



p.s.когда в ис-проге жму "прочитать или сравнить микросхему" тогда такая штука появляется, а когда жму "стереть микросхему" то все норм как и должно быть - падает стабильно..

#278
Viktor

    Продвинутый пользователь

  • Проверенные
  • 428 сообщений
  • ГородПолтава

все по схеме, только после 7805 на 22мФ стоит один и все…

соответственно диод VPP два раза моргает, у меня такой сигнал с 3 ножки ком порта идет, может он не исправен?!



p.s.когда в ис-проге жму "прочитать или сравнить микросхему" тогда такая штука появляется, а когда жму "стереть микросхему" то все норм как и должно быть - падает стабильно..

Для некоторых стабилизаторов 24В на вход много, я сразу советовал уменьшить напряжение.
Так посмотри что делаеться на 3 ноге порта и тогда определяйся,
или транзистор не так работает или с порта не то идет.

#279
Yarik_22

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • 53 сообщений
  • ГородБарнаул
теперь БП 18В!

такое начинается 3 ноги порта…



P.S. все тесты, проверки по работоспособности которые есть проходит…



#280
Viktor

    Продвинутый пользователь

  • Проверенные
  • 428 сообщений
  • ГородПолтава

такое начинается 3 ноги порта…


Что именно ?
Да, это линия "сброс", там должен быть просто уровень не какой то сигнал.
Проверь через тест программатора.