Перейти к содержимому

Автоматика для компрессора


Сообщений в теме: 9

#1
mehanik

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • 31 сообщений
  • ГородПолтава
Может кто то делал, интиресная автоматика для компрессора чтобы при указаном нижнем каком то уровне давления компрессор включался, а при вырхнем пороге выключался....
есть идеи по этом поводу....но в МК не понимаю…

#2
Gipsy

    Продвинутый пользователь

  • Разработчик MICROCHIP
  • 626 сообщений
  • ГородСтаниславів
Контактные манометры с контактами на верхнем и нижнем пределе. Используются в гидрофорах, стоят около 50 грн.
Изображение

#3
mehanik

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • 31 сообщений
  • ГородПолтава

Контактные манометры с контактами на верхнем и нижнем пределе. Используются в гидрофорах, стоят около 50 грн.
Изображение

так а зачем они для автоматики??0_о на сколько понимаю надо датчик давления. к примеру с ваз 2106 он до 8 атм., и с него принимать давление у этого датчика при 0 атм. 380 Ом а при 8 атм. 0 Ом.

#4
Nikolai4

    Создатель

  • Администраторы
  • 1212 сообщений
Выставляешь на этом манометре давление при котором компрессор включится и отключится и все автоматика. Обычно на таком манометре три стрелки (на этом фото не видно) , две на уставку ставишь и одна которая показыает реальное давление. Есть такого плана и по температуре…

Вот на этом фото видно и сразу понятно:
Изображение
Изображение

#5
mehanik

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • 31 сообщений
  • ГородПолтава
спасибо!! а какое лучше реле ставить?? и как , если у меня 3-ох фазный двигатель, лучше 3 реле поставить или одно на "ноль" ???

#6
Nikolai4

    Создатель

  • Администраторы
  • 1212 сообщений
Надежней рвать фазу точнее фазы в твоем случае, безопасней для персонала. Все зависит от того сколько денег ты хочешь потратить, можно сделать так:

1) контакт манометра коммутирует реле, которое в свою очередь рвет все три фазы.
Реле должно быть на 220В переменку и иметь три пары контактов или одну пару контактов, тогда три реле :)
Контакты должны выдержать ток компрессора (с запасом)
2) может найдешь манометр с тремя парами контактов, но я таких не встречал…

#7
mehanik

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • 31 сообщений
  • ГородПолтава
так а релюхи такие бывают?? читал что проще поставить какой то магнитный пускатель....

#8
Nikolai4

    Создатель

  • Администраторы
  • 1212 сообщений
есть такая штука :) - электромагнитный пускатель , они то же бывают разные…
Если токи большие прийдется коммутировать то электромагнитный пускатель нужен, у него мощнее прижимное усилие (лучше контакт) да и контакты рассчитаны на большие токи.
Покупать будешь ? Пускатели есть множество савдеповских , можно найти по знакомым…
Какой мощности компрессор?

#9
va11

    Новичок

  • Проверенные
  • 9 сообщений
У Freescale есть куча разных датчиков давления. Причем многие выдают сигнал уже в цифре.

#10
delta24

    Продвинутый пользователь

  • Проверенные
  • 249 сообщений
  • ГородМосква
заедь в магазин и купи реле давления там всё это настраивается у меня на уазике стоит воздух через него при 3х АТМ включается а при 8ми АТМ отключается.