Здравствуйте!
У меня такая ситуация дома частенько отключают электроэнергию, разработал авто запуск генератора.
После запуска генератора через какое то время происходит включении реле которое производит соединение резервного питания для дома, при этом происходит скачок что иногда глушит генератор.
Что можете посоветовать для смягчения такой нагрузки. :help:

#2
goda

    Продвинутый пользователь

  • Проверенные
  • 565 сообщений

Здравствуйте!
У меня такая ситуация дома частенько отключают электроэнергию, разработал авто запуск генератора.
После запуска генератора через какое то время происходит включении реле которое производит соединение резервного питания для дома, при этом происходит скачок что иногда глушит генератор.
Что можете посоветовать для смягчения такой нагрузки. :help:

Если очень много потребителей ,я бы включал нагрузку групами например освещение а потом розетки а не все сразу скорее всего у генератора мощи не хватает при пиковом включении

#3
vitasnvan

    Новичок

  • Пользователи
  • 9 сообщений

Если очень много потребителей ,я бы включал нагрузку групами например освещение а потом розетки а не все сразу скорее всего у генератора мощи не хватает при пиковом включении

генератор 5,5 квт
а включать поочередно это не то что надо так как автоматика тогда вовсе и не нужна…

#4
miron

    Продвинутый пользователь

  • Заказчики
  • 276 сообщений
  • Городднепропетровск
да ето не скачек а просадка напряжения мощи у генератора не хватает и он глохнет. генератор 5.5квт, а что включено в розетки в момент запуска генератора. два телевизора, холодильник и пара ламп, генератор уже нестартанет потому как подобные потребители в момент запуска берут пиковую мощность (холдильник до 1.5квт это когда он раскрутится тогда только 100вт). включать потребители поочереди, либо на момент отключения света сделать приоритет что должно стартовать от генератора а что нет. для холодильника поставить реле задержки 5 мин.

#5
vitasnvan

    Новичок

  • Пользователи
  • 9 сообщений
может что нибудь типа конденсатора поставить, ничего такого нет?

#6
miron

    Продвинутый пользователь

  • Заказчики
  • 276 сообщений
  • Городднепропетровск
незнаю как часто и надолго пропадает основное електричество, но думаю самым простым решением будет на мощные потребители поставить реле задержки включения, тоисть после старта генератора через минуту старт телека, через две другого, потом холодильник и т.д.

#7
Nikolai4

    Создатель

  • Администраторы
  • 1212 сообщений
подкину для раздумий как работает в промышленности переход на резервное питание…

при исчезновении питания потребители сразу питаются от аккумуляторной батарее, переход происходит достаточно быстро, в этот момент запускается дизель-генератор, после удачного запуска дизеля :) генератор принимает ступенчато нагрузку (не сразу всю, а ступенями), после принятия нагрузки аккумуляторная батарея отключается и входит в режим постоянного подзаряда.

если есть деньги можно подумать об бесперебойнеке мощном и все это грамотно с коммутировать но прежде все обдумать…

#8
vitasnvan

    Новичок

  • Пользователи
  • 9 сообщений
Да была такая идея, просто где такой песперебойник достать и какой туда нужно аккамулятор ого го…

#9
Nikolai4

    Создатель

  • Администраторы
  • 1212 сообщений
да, все это не дешево, все идеи уже озвучены, остается запускать нагрузку в несколько этапов, допустим первым свет, вторым плиту…два реле одно из которых с выдержкой времени, желательно чтоб холодильник запускался с первого раза а то сгорит при таких экспериментах, при пуске на пониженном напряжении берет еще больше тока чем обычно, а пусковые токи в разы больше номинальных.

еще пару вопросов:
1) каждый ли раз наблюдается скачок и какая нагрузка подключена при этом?
2) через какое время после запуска дизеля включается реле … когда включается реле дизель уже вышел на номинальные обороты?

#10
vitasnvan

    Новичок

  • Пользователи
  • 9 сообщений
да скорее всего он не прогревался как надо, вот сегодня пробовал после двух трех минут прогрева все нормально, не глох
так что может зря парюсь… просто нельзя сразу давать нагрузку.

#11
Gipsy

    Продвинутый пользователь

  • Разработчик MICROCHIP
  • 626 сообщений
  • ГородСтаниславів

да скорее всего он не прогревался как надо, вот сегодня пробовал после двух трех минут прогрева все нормально, не глох
так что может зря парюсь… просто нельзя сразу давать нагрузку.

Держите масло в дизеле постоянно в горячем состоянии.

#12
Oberon64

    Пользователь

  • Пользователи
  • 19 сообщений
  • ГородКрым
У нас на работе на дизелях круглосуточный подогрев воды и масла +40 постоянно.