Добрый день! помогите пожлуйста, как следить за уровнем воды? проводил эксперименты, погрузил воду провод из нержавейки
диаметр 5,5мм длина 2,5м подал перемен. напряж. 6 вольт результат такой:
1. при полном погружении тоесть 2,5м - 1Ампер
2. при погружении около 20см - 0.1 Ампер
Можноли таким метотдом следить за уровнем воды
Водяная башня
Автор
maga777
, 12 май 2011 21:55
Сообщений в теме: 6
#1
Отправлено 12 май 2011 - 21:55
#2
Отправлено 12 май 2011 - 22:27
maga777, вот проверенная схема когда то собирал для переливной емкости насосной станции работает безотказно уже 3 года .Схема скопированна с зарубежного девайса предназдначеного для этих целей 150 евро сказали стоит (за что не понятно) .Там три канала можно использовать один.
Схема
Добавлено (12.05.2011, 23:27)
---------------------------------------------
Даже печатки сохранились если надо могу.
Прикрепленные файлы
#3
Отправлено 13 май 2011 - 20:08
ДУМАЮ ЛЕГЧЕ ВСЕВО ПОПЛАВОК ОПУСТИЛСЯ ВКЛ ПОДКАЧКА ПОДНЯЛСЯ ВЫКЛ И КАКУЭТО СХЕМУ КОНТРОЛЯ ЗА НАСОСОМ ТАК РЕАЛИЗОВАНО В БАШНЯХ БОЛЬШИХ ПО КОЛХОЗАХ
#4
Отправлено 10 июл 2011 - 22:10
да я с тобой соглашусь! но есть но а если поплавок по какойто причине застрянет тогда што? ну к примеру механическая часть поплавка заклинет!
#5
Отправлено 11 июл 2011 - 17:09
вспомнил как это называется "БАШНЯ РОЖНОВСКОГО" если клинит поплавок такое бывает но редко, в вершине башни варена труба перелива и все лишнее в землю, сам такое наблюдал. А поплавок там какойто интересный магныты герконы непомню уже.
#6
Отправлено 12 июл 2011 - 19:51
maga777, для конторля уровня воды есть промышленные блоки(у нас на заводе применяются повсеместно).Называются БКС- блок контроля сопротивления,либо УКС-устройство контроля сопротивления (принцип один и тот же).Применяется три электрода-общий;верхний уровень;нижний уровень.Если добавить еще один БКС,можно реализовать аварийный уровень.Принцип действия-набирается емкость до верхнего электрода,вкл насос,откачивает до нижнего уровня-останавливается.При применении аварийного уровня-вкл второй насос,если не сработал первый,откачивает до нижнего и выкл.
#7
Отправлено 12 июл 2011 - 20:13
Вобще то самые безотказные датчики,которые у нас применялись,это БОИ-блок обработки информации.Отработали у нас 20 лет-проблем не было.Но их сняли по понятным причинам.Устройство состоит из радиоактивной головки(с применением Цезия).Принцып действия-с одной стороны бака ставиться головка на определенном уровне,с другой приемник на том же уровне.Головка постоянно испускает радиоактивные импульсы с определенной частотой.Приемник их принимает.Как только уровень воды перекрыл датчик-скорость передачи импульсов изменяется,срабатывает БОИ-включается насос.После того как их убрали,мы по сей день мучаемся.Ставили вибро датчики-через неделю приходится чистить,через месяц меняли.Сейчас поставили ультразвуковые-тоже проблема.Он принимает отраженный сигнал от стенок емкости.А бывает вода идет слишком пенистая и вкл насос,хотя воды в баке почти нет.