Перейти к содержимому

Реле импульсной сигнализации (РТД РТИ )


Сообщений в теме: 12

#1
FUZZY

    Продвинутый пользователь

  • Проверенные
  • 64 сообщений
Схема с изменениями в Microsoft Document Imaging формате от 2007 г

Прикрепленные файлы

  • Прикрепленный файл  -80-.mdi   234.98К


#2
FUZZY

    Продвинутый пользователь

  • Проверенные
  • 64 сообщений
Схема РТД - 11 (1987) - ( дипломная работа 1982г )

Прикрепленные файлы

  • Прикрепленный файл  s8846496.jpg   32.48К


#3
goda

    Продвинутый пользователь

  • Проверенные
  • 565 сообщений
Ну схема РТД а собственно в чем вопрос?

#4
FUZZY

    Продвинутый пользователь

  • Проверенные
  • 64 сообщений
Внешний вид реле РТД-11

В связи с неустойчивой работой даного реле при большом уровне промышленных помех необходимо применять доработку



Прикрепленные файлы

  • Прикрепленный файл  s2335908.jpg   18.83К
  • Прикрепленный файл  s4485385.jpg   33.56К
  • Прикрепленный файл  s5382694.jpg   26.82К
  • Прикрепленный файл  s5906033.jpg   17.97К


#5
FUZZY

    Продвинутый пользователь

  • Проверенные
  • 64 сообщений
1. Вопрос о повышении помехоустойчивости
2. Вопрос о замене герконового реле в связи со старением металла в герконе реле начинает залипать или не срабатывать
3. Вопрос о нормировании импульсных помех

Добавлено (25.03.2011, 17:11)
---------------------------------------------
У Сименса девайс на микроконтроллере там есть режим обучения и эксплуатации - это все отпадает само собой.

Но у нас своя реальность нодо доработать РТД-80, РТД-11 - весь хлам на переработку

Прикрепленные файлы

  • Прикрепленный файл  s2317898.jpg   10.02К
  • Прикрепленный файл  s4213289.jpg   26.38К


#6
goda

    Продвинутый пользователь

  • Проверенные
  • 565 сообщений
ОГО,это что за учебное заведение у вас такое?А где применяется реле?В каких промышленых условиях эксплуатируется? Я когда учился в горном 11 лет назад у нас уже ни чего такого не применяли в промышленом горно-шахтном оборудовании ,морально устарело.

#7
Nikolai4

    Создатель

  • Администраторы
  • 1212 сообщений
goda, на атомных станциях такой хлам еще стоит!

#8
goda

    Продвинутый пользователь

  • Проверенные
  • 565 сообщений
Да уж Николаич успокоил,снимаю шляпу.Называется спи спокойно страна

Прикрепленные файлы

  • Прикрепленный файл  s1091811.jpg   24.79К


#9
FUZZY

    Продвинутый пользователь

  • Проверенные
  • 64 сообщений
Информация к размышлкнию диапазон рабочих температур (-5 … +48 C все иза тех зелененьких резисторов,
амплитуда помехи
50 Гц в цепи постояного тока 2В
100 Гц в цепи постояного тока 3 В
400 Гц в цепи постояного тока 4 В
1200 Гц - 1В
3000 Гц - 0.5
) - это следствие неправильного подключения мощных частотных преобразователей наложение на помеху от СВЧ сушки - (хотели как лучше а получилось как всегда)

#10
FUZZY

    Продвинутый пользователь

  • Проверенные
  • 64 сообщений
Схема доработаного РТД-11 (Все контакты РЭС22 в паралель)


Прикрепленные файлы

  • Прикрепленный файл  s8707321.jpg   24.53К
  • Прикрепленный файл  s7263758.jpg   31.99К


#11
FUZZY

    Продвинутый пользователь

  • Проверенные
  • 64 сообщений
Схема RTD80M

#12
FUZZY

    Продвинутый пользователь

  • Проверенные
  • 64 сообщений
Sheme RTD80M

Прикрепленные файлы

  • Прикрепленный файл  RTD80M.BMP   6.16МБ


#13
FUZZY

    Продвинутый пользователь

  • Проверенные
  • 64 сообщений

Sheme RTD80

Прикрепленные файлы

  • Прикрепленный файл  123.rar   102.98К