Печатка для Термостат -55°C…+125°C (±0,5°C)
#1
Отправлено 02 мар 2012 - 02:32
Плата разрабатывалась для модернизации промышленого инкубатора квочка взамен штатного, все элементы маркированы. 55.rar 15.66К
#2
Отправлено 02 мар 2012 - 06:58
#3
Отправлено 06 мар 2012 - 15:20
включение симистора верно ?
0,5"С это шаг установки или измерения температуры? какой минимальный гистерезис ?
#4
Отправлено 06 мар 2012 - 17:47
Схема включения симистора содрана из заводского терморегулятора.
0,5"С- я думаю гистерезис, у меня установка была через 0,1"С.
#5
Отправлено 26 апр 2013 - 08:02
#6
Отправлено 26 апр 2013 - 08:18
#7
Отправлено 26 апр 2013 - 08:42
Прикрепленные файлы
#8
Отправлено 26 апр 2013 - 09:34
фотка это хорошо ,но лучше еще и файлом поделиться.Вот фотка.
#9
Отправлено 26 апр 2013 - 09:39
#10
Отправлено 26 апр 2013 - 16:29
#11
Отправлено 26 апр 2013 - 17:13
#12
Отправлено 14 окт 2015 - 20:42
дабы не плодить темы спрошу тут все равно устройство одно и тоже. Так вот недавно собрал на семисегментник выбрасывает нули и горят все точки и схема не работает, думал косяк гдето в печатке но случайно передернул питание и увидел температуру устройство работает, но косяк какойто пока не надергаеш питание не запускаются. Грешу на регистры 595 заменить на другого производителя пока не могу. Ранее даную схему собирал запускалась без проблем, у кого нибуть наблюдался подобный косяк.
ура все вылечилось просто статью прочитал между строк в статье на сайте не указано чем опредяется в схеме тип индикатора прошивка то универсал и под анод и под катод, Тут на сайте сказано
"Применение индикаторов зеленого свечения KW3-561 с общими анодами вынудили доработать схему анодными ключами для достижения боле яркого свечения. Применение индикаторов TOT-3361, с общими катодами, потребовало увеличения номинала токовых резисторов 74HC595-катоды до 470 Ом"
а в оригинале
"Выбор типа индикатора производится подключением к 11 ножке микроконтроллера +5В (с общими катодами) или «земли» (с общими анодами) через сопротивление номиналом 1…5,1К. Применение индикаторов зеленого свечения KW3-561 с общими анодами вынудили доработать схему анодными ключами для достижения боле яркого свечения. Применение индикаторов TOT-3361, с общими катодами, потребовало увеличения номинала токовых резисторов 74HC595-катоды до 470 Ом."
короче все нормально.
#13
Отправлено 16 окт 2015 - 13:39
Может кому-то пригодится.
Это модель. Протеус 7.7 СП2
Есть практическая принципиальная схема, печатка в PCAD 4.5.
Собственно регулятор - на одном PIC16F648A.
Ес-но стабилизатор 7805, симистор, оптопара (для симисторов с микротоковым управлением - не нужно), элементы обвязки, кнопки, индикатор.
Но все это - на работе. Смогу выложить не раньше понедельника (19.10).
Хоть деталей и немного, но за полчаса собрать не получится. :)
Прикрепленные файлы
#14
Отправлено 20 окт 2015 - 10:48
Вот РСВ и схема электрическая в PCAD45 для термостата.