собрал схему с общим катодом и батарейкой, пока тестирую как часы, но при отключении "от сети", индикатор не тухнет... 10 к на 6 ноге присутствует...
и почему-то не работает коммутация, на выходе 3 порта пика всегда 0 вольт.
Предлагаю внести изменение в схему управление реле. А именно включить коммутирующий транзистор (N-P-N) как показано на схеме, и разделить питание ключа и таймера . Это даст возможность использовать любые реле от 5 ... 24В и позволит питать коммутирующий каскад не стабилизированным напряжением непосредственно с конденсатора фильтра выпрямителя . При этом снижается нагрузка на стабилизатор питания таймера . Меньше греем атмосферу. Ну и как дополнительная опция добавлена индикация сработки таймера .
Посему просьба автору изменить прошивку : сделать управление включения реле - высоким уровнем (сделать инверсию порта ). Можно конечно добавить инвертирующий каскад на том же КТ315 , но проще поправить исходник .
Че то не получается вставить картинку , поэтому выложил на файлообменник
http://www.fayloobmennik.net/6293111
Извиняюсь, в попыхах не заметил, в схеме ошибочка - нужно перевернуть шунтирующий реле диод . Вот новая ссылка на исправленную схему.
http://www.fayloobmennik.net/6293276